Neubau
Augasse 2, 6283 Schwendau, Tirol - Fertigstellungsdeklaration
klimaaktiv Bronze
Das Gebäude wird als kompakter, hochgedämmter Massivbau errichtet, um den geforderten hohen Standards des Schall- und Wärmeschutzes gerecht zu werden. Im lichtdurchfluteten Innenraum unterstreichen helle Naturmaterialien die kinderfreundliche, warme Atmosphäre. Die schützende, dunkle Hülle des Baukörpers wird in der Erdgeschoßzone wo nötig und sinnvoll aufgeschnitten. Die dahinterliegende Schicht ist kindlich, verspielt und bunt. Im Inneren präsentiert sich ein offener Raumfluss, der durch die geschlossene Außenhaut nicht
vermutet wird. Ein- und Ausblicke sind über alle Ebenen möglich. Ein großzügiges Oberlicht bringt Licht über alle Geschoße tief in das Innere des Baukörpers.
Bildungsgebäude, Fertigstellung 2023
klimaaktiv Deklaration: 2025
deklariert nach: Dienstleistungsgebäude 2020.3.1
klimaaktiv Punkte: 707 von 1000
| Kategorie | klimaaktiv Punkte |
|---|---|
| Standort | 112 |
| Energie und Versorgung | 523 |
| Baustoffe und Konstruktion | 32 |
| Komfort und Gesundheit | 40 |
BauherrIn / Bauträger: Gemeinde Schwendau
Architekt / Planung: studio 23 architektur ZTgmbH
Bauphysik: Ing. Mag. Gottfried Mayr
Haustechnik, HKL, E-Technik: Eberharter Installationsges.m.b.H.
Bauleitung / ÖBA: WRS Energie- u. Baumanagement GmbH
Gebäudedeklaration: Smart Engineering GmbH
| Kriterium | Wert |
|---|---|
| Konditionierte Brutto-Grundfläche (BGF) | 1835 m² |
| Nettonutzfläche | 1523 m² |
| Anzahl der Wohn-/Nutzungseinheiten | 2 |
| Anzahl der Geschoße | 2 |
| Bauweise | Massivbau |
| Einbau Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung | berücksichtigt |
Energiedaten berechnet nach OIB Richtlinie 6 - 2011 oder älter
| Kriterium | Wert |
|---|---|
| Heizwärmebedarf (HWB) | 25,8 kWh/m²a |
| Primärenergiebedarf (PEB) | 81,1 kWh/m²a |
| CO2-Emissionen | 7,9 kgCO₂ / m²a |
| Jahresertrag der PV-Anlage | 19320 kWhEnd/a |
| lc-Wert | 0,36 m |
| Bruttoraumhöhe | 4 m |
| Kriterium | Wert |
|---|---|
| OI3 Index (TGH, BGF, BG1) | 140 |
| Kriterium | Wert |
|---|---|
| Blower Door Test (n50-Wert) | 0,17 1/h |